需求描述
建筑面积是1979.33平米,专业:桥架、空调水、暖通风、消火栓、喷淋、卫生间给排水,具体信息请查看图纸及模型,中标后提供详细图纸和模型,一周内交稿,不满足要求的地方须修改至满足要求为止,使用Revit2014。
综合管线原则
1、 管道避让原则
总则:尽量利用梁内空间;当管线十字交叉时,在满足弯曲半径的前提下,管道尽量向上翻转至梁内空间敷设。
1) 水平原则:有压管让无压管,小管让大管,冷水管让热水管,单管让多管,对于管廊管线不是很密集处,采取水平平铺原则
2) 垂直分层原则:风管、桥架、重力水管起点贴梁底敷设,喷淋管道最底层敷设,其他管道至于两层中间
3) 管道间距:
a) 桥架、风管距离墙体不宜小于100mm;水管(含保温)距离墙体不宜小于50mm;
b) 水管间净距(含保温)不宜小于50mm,根据管径大小适当调整;
c) 桥架上下翻的角度不宜大于60°,母线尽量不翻弯;
d) 垂直净距:风管与水管不宜小于150mm,桥架与风管不宜小于50mm,桥架与水管不宜小于50mm;
e) 管道标高、水平定位应参照原设计标高、位置,不宜做大幅度的移位,如果需要,跟设计协调并出具相关变更后方可。净空无法达到设计高度,提出问题与甲方协商。
2、 本项目管线优化建议
按照图纸给定标高排布的基础上进行调整。
   
注:1、本项目中如遇到管线复杂的位置参照以上第三条:管道避让原则。
2、楼层的净空须保证在2500mm。
3、预留出管道阀门的安装空间及后期运营的检修空间。
4、特色客房区管廊预留出多联机系统管道的空间。